Акт на бетонирование
Акт на бетонирование
Через сколько надо подписывать АОСР на бетонирование, если протоколы покажут прочность только через 28 суток?
Re: Акт на бетонирование
АОСР подписать можно при наличии промежуточных протоколов (7 суток), если прочность соответствует графику.
А вот оплачивать данную конструкцию только когда есть подтверждение 100% набора прочности.
А вот оплачивать данную конструкцию только когда есть подтверждение 100% набора прочности.
Re: Акт на бетонирование
Добрый день. С меня тех надзор требует кубики на подбетонку? Скажите на сколько это правомерно и если можно ссылку на конкретный пункт СНиПа или ГОСТа. Подбетонка нужна для того что бы молочко не убежало ну и в ряде случаев для гидроизоляции
Re: Акт на бетонирование
У меня Госнадзор тоже требовал протоколы на подбетонку. Пришлось делать, отмазаться никак не выходит.
А обычно не делаем. Проектировщики говорят подбетонка нужна не только для молочка,
А обычно не делаем. Проектировщики говорят подбетонка нужна не только для молочка,