Акт на бетонирование

Виталий

Акт на бетонирование

Сообщение Виталий »

Через сколько надо подписывать АОСР на бетонирование, если протоколы покажут прочность только через 28 суток?
Гость

Re: Акт на бетонирование

Сообщение Гость »

АОСР подписать можно при наличии промежуточных протоколов (7 суток), если прочность соответствует графику.
А вот оплачивать данную конструкцию только когда есть подтверждение 100% набора прочности.
khamidullindenis123

Re: Акт на бетонирование

Сообщение khamidullindenis123 »

Добрый день. С меня тех надзор требует кубики на подбетонку? Скажите на сколько это правомерно и если можно ссылку на конкретный пункт СНиПа или ГОСТа. Подбетонка нужна для того что бы молочко не убежало ну и в ряде случаев для гидроизоляции
Гость

Re: Акт на бетонирование

Сообщение Гость »

У меня Госнадзор тоже требовал протоколы на подбетонку. Пришлось делать, отмазаться никак не выходит.
А обычно не делаем. Проектировщики говорят подбетонка нужна не только для молочка,
Ответить